時間:2024-10-24 21:25:58 瀏覽量:

35倍。搭接的倍數跟鋼筋的類型和混凝土強度的等級有關系,以光圓鋼筋為例,C15混凝土的倍數是在45倍;C20到C25混凝土的倍數是在35倍;C30混凝土的倍數是在30倍;大于等于C40混凝土的倍數是在25倍。另外,把兩個鋼筋結合在一起,然后用扎絲捆扎起來,搭接好之后,可以用做混凝土內部的加強筋網。

一、16鋼筋搭接多少倍d?

1、搭接的倍數跟鋼筋的類型和混凝土強度的等級有關系,以光圓鋼筋為例,C15混凝土的倍數是在45d;C20到C25混凝土的倍數是在35d;C30到C35混凝土的倍數是在30d;大于等于C40混凝土的倍數是在25d。

二、鋼筋搭接的系數是多少

1、這個要看一下鋼筋接頭面積的大小,當鋼筋接頭面積小于25%的時候,系數是在1.2;接頭面積在25%~50%之間,系數是在1.4;接頭面積大于50%,系數是在1.6。

三、鋼筋搭接的方式有哪些?

1、受力鋼筋的接頭宜設置在受力較小處。同一根縱向受力鋼筋上不宜設置兩個或兩個以上的接頭。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不宜小于鋼筋直徑的10倍。

2、若采用綁扎接頭,則接頭相鄰縱向受力鋼筋的綁扎接頭宜相互錯開。鋼筋綁扎接頭連接區段的長度為1.3倍的搭接長度。凡搭接接頭中心點位于該區段的搭接接頭均屬于同一連接區段。位于同一連接區段的受拉鋼筋的接頭百分率為25%。

3、當受拉鋼筋直徑大于28mm,受壓鋼筋直徑大于32直徑mm,不宜采用綁扎接頭,宜采用焊接或機械連接。

四、鋼筋搭接的原則有哪些?

1、接頭應盡量設置在受力較小處,應避開結構受力較大的關鍵部位??拐鹪O計時避開梁端、柱端箍筋加密范圍,如必須在該區域連接,則應采用機械連接或焊接。

2、在同一跨度或同一層高內的同一受力鋼筋上宜少設連接接頭,不宜設置2個或2個以上接頭。

3、接頭位置宜互相錯開,在連接范圍內,接頭鋼筋面積百分率應限制在一定范圍內。

4、在鋼筋連接區域應采取必要的構造措施,在縱向受力鋼筋搭接長度范圍內應配置橫向構造鋼筋或箍筋。

5、軸心受拉及小偏心受拉桿件(如桁架和拱的拉桿)的縱向受力鋼筋不得采用綁扎搭接接頭。