- 熱門文章
- 隨機文章
消防箱安裝規范
規范一:室內消火栓箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級;
規范二:消火栓箱門的開啟不應小于120度;
規范三:消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3毫米;
規范四:安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶放置,栓口中心距地面應為0.7至1.1米。
一、消火栓箱安裝規范及要求
1、栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,栓口不應安裝在門軸側;
2、如設計未要求,栓口中心距地面應為0.7m~1.1m,但每棟建筑物應一致,允許偏差+20mm;
3、閥門的設置位置應便于操作使用,閥門的中心距箱側面為140mm, 距箱后內表面為100mm, 允許偏差+5mm;
4、室內消火栓箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級;
5、消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為+3mm;
6、消火栓箱門的開啟不應小于120度;
7、安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶放置。
二、消火栓的安裝要求有哪些?
1、消火栓 :與消防給水系統或給水系統相接,設有開關閥門和一個或多個出口被用于給消防水龍帶供水或給消防車供水的裝置。消火栓分為室內消火栓和室外消火栓。
2、當室內、外消火栓由市政給水管直接供水,且采用獨立消防給水系統時,應在與市政給水管網接口處設置倒流防止器。
3、干式消火栓系統的充水時間不應大于3分鐘。
4、室外消火栓的布置數量應根據消火栓的保護半徑和室外消火栓消防用水量等綜合計算確定,每個室外消火栓的出流量宜按15L/s計算,與保護對象的距離在5~40m 范圍內的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。
5、室外消火栓應沿高層建筑周圍均勻布置,并不宜集中布置在建筑物一側,高層建筑撲救面一側室外消火栓的數量不宜小于2個。
6、從市政給水管網的入戶管在倒流防止器前應設置一個室外消火栓。
7、消防給水管網應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個。室外消火栓距消防水泵接合器的距離,不宜小于15m,也不宜大于40m。
以上就是關于消防箱安裝規范的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。
其他文章
- 埋地天然氣管道用什么管?
- 什么樣算是門窗相對?
- 當代八大山人倡導回歸自然的山居生活
- 臨空墻和人防墻區別
- 蓋房子四個角怎么校正?
- 臥室一股酸味找不到原因
- 超高含“金”量,大王椰板材攜手中國羽毛球隊,發力體育
- 雅安泰防盜門是名牌嗎
- 床墊能摸到彈簧是不是放反了
- 藝術漆和乳膠漆的壽命
- 裝修房子甲醛多久可以散去
- 小區開幾個門由誰決定
- 舊木門最簡單的翻新方法
- 樓層共振噪聲怎樣解決?
- 實木復合和實木多層有什么區別
- 結構膠能粘什么材料
- 臥室墻面發霉還能睡嗎
- 大理石桌面破損如何修復
- 集成吊頂燈壞了能修嗎
- 床墊中間凹下去處理妙招
- 混凝土塌落度損失和哪些因素有關
- 開空調窗戶要留多大縫
- 卡槽式紗窗的拆裝
- 日立x呂思清青少年小提琴夏令營,攜手大師引領生活方式全面升級
- 混油漆和烤漆的區別
- 裝地暖的好處和壞處
- 小區消防通道地面劃線要求
- 執手鎖從外面怎么撬
- 木門框與墻體脫落用什么膠水
- 裝修有必要全屋掛網嗎